▲至华苑3座101陆姨房内,出现了一条长2.3米、宽1.1毫米的裂纹
隔壁工地施工震动大,导致旁边老民房墙体开裂?昨日,三水西南张边至华苑小区居民潘先生反映,怀疑花园酒店二期工程工地施工震动造成多间民房墙体开裂,目前工地正在挖地基,小区楼房开裂更加严重,希望有关部门尽快跟进处理。
居民:
多处墙体开裂 疑施工惹祸
墙体开裂的民房位于西南至华苑小区1~4座,均为上世纪90年代初建的老房子。距离一排民房约5米开外,是花园酒店二期工程建设工地。居民们介绍,工地地块原是健力宝公司宿舍,宿舍拆除时民房就出现开裂现象。而今年4月,该工程开挖基坑建设地下人防工程时,裂缝有蔓延、加剧趋势。
昨日记者走访发现,至华苑小区1~4座部分民居的确出现了不同程度的墙体开裂。在3座703室的潘先生家,客厅、房间和厨房均出现了20多条墙体裂缝,其中一条长达3米,大多数是最近新增的。随后记者又随机走访了2座101及3座101、201、202、302、702等民居,都发现了不同程度的墙体裂缝。居民们指出,离工地稍远的该小区5、6座的老房子并无出现开裂,说明1~4座开裂是拆迁震动造成的。
施工方:
裂缝以前就有 与施工无关
张边社区居委会主任何令姗告诉记者,今年2月底至3月初,基坑开挖之前,开发商广东冠益投资有限公司曾委托佛山市金平建筑工程质量检测有限公司,对靠近基坑的100多户房屋进行检查、鉴定,但此前拆迁时并无入户进行过鉴定。
“房屋裂缝是以前就有的,跟目前的施工无关。”昨日中午,施工方省二建公司三水花园酒店二期工程部相关负责人表示。佛山市金平建筑工程质量检测有限公司的洪先生也说,2月底入屋初鉴定时裂缝就有了,无法确定开裂原因。
昨日下午,开发商广东冠益投资有限公司的李姓负责人则回应说,居民房屋出现裂缝的原因说不清楚,如果居民认为跟拆迁有关,可以请有资质的机构进行鉴定,再走法律途径解决问题。
鉴定机构:
墙体开裂不影响结构安全
另一个让居民们担心的问题是,墙体裂缝会不会蔓延、增加,以至影响居住安全。3座201的钟伯夫妇说,现在钩机施工震动也很大,他坐在厅里看电视都会左右摇摆,睡觉时床都会摇动。一些民房内还发现了一些新增的墙体裂缝。